Messagtqqwub (Gast)
07.04.2018 16:50 (UTC)[quote]
ðåìîíò íàïðàâëÿþùèõ ñòàíêîâ
Messagruyprp (Gast)
07.04.2018 17:26 (UTC)[quote]
ýëåêòðèêà óñòàíîâêà ùèòêà
Michaeltwelve (Gast)
10.04.2018 17:06 (UTC)[quote]
Здравствуйте!
Мигает авария w221 на частотном преобразователе M200-01200042A. Подобные приборы ATV71HU40N4383, CIMR MT 7.5, SVX002A1-4A1B1 установленные на компрессорах исправны.
Методику нашел через google по запросу "FP50R12KT3" prom-electric.ru/media/Infineon-FP50R12KT3-DS-v02_00-en_de.pdf . Сгорел модуль SEMIKRON.
Всем удачи!
Michaeltwelve (Gast)
11.04.2018 17:10 (UTC)[quote]
Приветствую Вас!
Мигает error w190 на частотном приводе PA7300-2125-N1. Аналогичные приборы ATV61QC16N4, CIMR-G7U42200B, FR-E510W-0.2K-NA установленные на насосах функционируют.
Подсказку нашел через яндекс по запросу "Schneider Electric Altivar ATV71 Plus (En)" prom-electric.ru/media/atv71plus-manual.pdf . Вышел из строя снаббер.
До свидания!Удачи!
Michaeltwelve (Gast)
13.04.2018 15:18 (UTC)[quote]
Доброго дня!
Выскочила error al245 на приводе M300-04200176A. Другие приборы ATV32H055N4, CIMR MR5A 2018, CIMR-V7AZ24P00B установленные на компрессорах в норме.
Описание нашел через yandex по запросу "buk7y7r6-40e" prom-electric.ru/media/BUK7Y7R6-40E.pdf . Неиcправен был микропроцессор.
Всего наилучшего!

Answer:

Nickname:

 Text color:

 Font size:
Close tags



Total topics: 56
Total posts: 192
Total users: 139
Online now (registered users): Nobody crying smiley
 
 
  Heute waren schon 13 visitors (37 hits) hier! Powereb by:re[R]esh @2009 Khg-Center  
 
Powereb by:re[R]esh @2009 Albanian-Cracker Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden